只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-24
预应力管桩基础用不用做小应变,要是需要做,要做百分之多少,我在桩检测规范上查没有要求一定要做低应变,而且也没说明要做百分之多少,我所在工地合同上只签属了做高应变实验,所以施工方就赖着不做低应变,有没有哪里说明必须做低应变的规范

发帖
18
土币
570
威望
164
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-25
什么工程? M:K4o%  
如果是建工类的工程,参照JGJ 106相关规定。 Mg u=cm )  
我这的实际情况是,市质监站要求桩身完整性全检(低应变),高应变抽检。 .ldBl  
另,作高应变的话,肯定要先做低应变了(针对高应变抽检桩),其它桩低应变检测(送的)。
离线武汉岩土

发帖
20
土币
327
威望
90
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-25
建筑桩基检测技术规范JGJ 106-2003(附条文说明)上面的规定是‘混凝土预制桩由于工厂化生产,桩身质量较有保证,缺陷类型远不如灌注桩复杂,且单节桩不存在接头质量问题,主要是桩身开裂,因此抽检数量可适当减少。对多节预制桩,接头质量缺陷是较常见的问题。在无可靠验证对比资料和经验时,低应变法对不同形式的接头质量判定尺度较难掌握。所以,当对预制桩的接头质量有怀疑时,宜采用低应变法与高应变法相结合的方式检测。当对复合地基中类似于素混凝土桩的增强体进行检测时,抽检数量应按《建筑地基处理技术规范》JGJ 79规定执行。’ M0RVEhX  
|DoD.?v  
这里面可没说不做低应变啊
联系人:梅文保15972999824
离线luoshf

发帖
53
土币
554
威望
402
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-25
我们这里规定甲类低应变抽检30%,乙类20%
离线土工公

发帖
328
土币
684
威望
1204
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-25
我们这里要求100%
离线fengbao71706
发帖
4
土币
91
威望
50
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-26
我查建筑桩检测规范上,没有要求一定要做小应变呀,光做大应变行不行呀
离线my5455328

发帖
355
土币
2311
威望
1980
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-04
辛苦了,谢谢。