r$={_M$  
   基坑深4.6m,采用预应力管桩悬臂支护,结合上部放坡1.8m,根据理正深基坑的计算结果,弯矩和剪力均能满足管桩的要求(PHC-500-AB),但是审图所要求验算水平承载力和抗弯承载力,这个水平承载力怎么算啊,管桩基础技术规程是有关于单桩水平承载力的估算公示,但是它是作为基础时采用的,作为支护桩显然不一样。 W`G bo uxd  
  各位发发意见吧,谢谢。
打好基础
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
一样的,你的想法不对。管桩的水平承载力验算公式可以用作计算支护事后的水平承载力验算,你验算首先需要一个荷载水平力就是土压力。然后有管桩自身的水平承载力来平衡,所以你这样验算就是正确的。根据管桩的材料特性和分布形式来验算支护的水平承载力是正确的思路