只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-29
基坑施工图片
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
windspeed 土币 +30 - 2010-04-29
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-29
不错,有图片看就是好。谢谢分享!
离线xiaoyong81

发帖
137
土币
979
威望
1553
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29
增长见识了。
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-29
图片就是直观。谢谢分享!
离线myg1172994

发帖
27
土币
86
威望
40
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
原来是这样的啊
学生。
离线windspeed

发帖
834
土币
169693117
威望
3506
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-29
比较贴切!!看得比较明了
在线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-29
地下连续墙加内支撑
Welcome to beijing!
离线逝水无痕

发帖
15
土币
98
威望
110
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
这是什么东东 怎么看不懂啊 [m%]C  
既然选择了开始,就只顾风雨兼程。。。。。。
离线bazhuayu232

发帖
122
土币
532
威望
268
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-29
你们的第一道支撑不用混凝土啊?
离线tcgy551

发帖
4
土币
1792
威望
50
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-29
从施工照片来看,现场存在以下明显问题: !8| }-eFY  
1、第一道支撑采用钢管支撑,而非混凝土支撑,对基坑安全不利; L+(ng  
2、支撑上有人员站立,不符合安全规定; 75lh07  
3、土方开挖面超过2米的范围未及时架设围护栏杆,存在不安全隐患;
tcgy551
离线qqdbpp

发帖
32
土币
153
威望
160
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-29
不错不错,长见识了,这是哪里的地铁?
忘记历史,就等于背叛
离线nesov

发帖
668
土币
94
威望
2839
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
学习,学习