论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1972阅读
  • 5回复

[求助]如何施工特殊部位连续墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
550
土币
2
威望
1222
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-22
在城市地铁车站施工过程中,经常遇到因管线改迁问题带来的困扰。如图所示,在基坑上部横穿有近1m宽的管线,连续墙已经施工完毕,开挖正在进行。请教各位,这段连续墙如何进行施工呢?(注:管线部位是最后施工)如果管线宽度为3m呢?
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-22
期待中~ dz.]5R  
希望能有更多的高手解惑
离线flydpf

发帖
406
土币
555
威望
2480
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-22
下部可以用钢格栅把左右地连墙连起来,然后500一榀,然后喷混一下,看过有在围护桩里这么做的,不知道地连墙里这么做是否可行
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-23
地下墙分两段,沿凹口中点。我做过
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-25
这是典型的管线下开挖地连墙问题,已有成功的惯用做法。一般分二种情况: kBIF[.v(\  
1、管线在地连墙一侧; 'nP'MA9b;a  
2、管线在地连墙中间。 =/6.4;8  
但不管如何,共同点是: u>& \@?(  
1、成槽的液压抓斗安装割刀,其目的是抓斗张开时,割刀可清除管线下部的土方; 78+H|bH8  
2、钢筋笼的相应改变。若管线在单侧,钢筋笼做成凹口,先下吊再平移。若管线在中间,则由二幅有凹口的钢筋笼平移组成一幅钢筋笼。 wuzz Wq  
3、文字表述可能不是很清楚,看施工步骤图就清楚了。 P)1@HDN==  
地下工程有很多很有趣的做法。由于现场情况的复杂,不得不想措施解决问题。本人曾试图根据自己碰到的问题及解决措施写篇文章,可想想作为论文可能无甚价值,但在施工一线,有时候一个问题就会让人焦虑万分,虽然该解决措施入不了大师的法眼。 ^Q!:0D*  
个人体会:只有对各工法真正的理解了,就能打开思路,想出各种凝聚各工法精髓的组合办法,那已到了地下工程施工的一个新境界了,其乐无穷。有时甚至会产生没有问题解决就很没劲的想法,见笑。
千山独行,不必相送
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-25
恩~ M|n)LyL  
学到不少东西~ }S#.Pw%  
谢谢