论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1915阅读
  • 3回复

[求助]请求高人指点(降水!!) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mgw800
 

发帖
181
土币
848
威望
454
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-31
拟建场地地下水位-3.0m,基础埋深-13.0m,土质为均一粉土,渗透性差,有施工单位提出采用大口井降水,我认为不妥,较为倾向轻型井点降水或者做止水帷幕+明排,场地占地面积300x200m,由于面积较大,轻型井点及止水帷幕又不是很好,难住了,江湖救急啊! .j:.?v  
地下水量不大,补给来源主要是大气降水  *Dtwr  
A`v(hBM  
请求支援!!
离线whz111

发帖
23
土币
305
威望
93
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
不知道你是哪里的工程。 mE(EyB<  
北京的情况我了解。介绍一下北京的经验: N]R<EBq  
为节省造价,并考虑降水效果,大口径降水还是可以采纳的。采取一定的技术管理措施,降水效果能够达到要求。我在北京做工程较多,这方面的经验还算可以。如果为了经济合理,建议管井降水。
希望与大家一起前行,提高、交流。
离线honkonjp

发帖
92
土币
758
威望
360
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-31
ZOc1 vj  
问:由于地质情况不明,在施工过程中水泥土搅拌桩止水帷幕遇到严重岩石破碎带且含砂较多,在桩脚锚杆施工时(吊脚桩)锚杆成孔难,且帷幕漏水严重锚杆浆体不能满足设计要求,我们尝试用速凝剂但凝结时间难控制(担心注浆管被堵),请问怎么处理? OXD*ZKi8   8T92;.~(  
离线mgw800

发帖
181
土币
848
威望
454
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-04
问题场地的粉土渗透系数很差,大口井的话造价会不会很高啊 ,/6V^K  
,{:c<W:A]  
c_c]0Tm  
对于2楼的问题,有点看不懂:(
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站