[热点探讨]此工程实例应如何进行地基处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-18
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-12-14) —
lypjspdi 坛友有疑。此工程实例应该如何进行地基处理方案设计为妥当? =bgzl=A`  
C@1B?OfJ  
220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 ;5Spdi4w  
BJC$KmGk  
地层条件如下: @)k/t>r(  
0~3米,粉土,液化  ~ "Xcd8:  
3~8米,粉砂夹粉土,液化 v"ZNS  
8~11米,粉质粘土,可塑为主 =z#6mSx|W  
11~12.5,粉砂,液化 cuzU*QW"g  
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 3Z/_}5%"  
o{MF'B #  
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线minzhenghui

发帖
411
土币
3628
威望
2071
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-19
我觉得要穿透所有液化土层
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-19
按地层分析,应该可以的。 UA4="/  
场地液化等级 中等~严重,按正常地层沉积规律,上部液化程度高,下部(第三液化层)估计已经接近液化临界锤击数了(假定是用标贯判断的),而且第3液化层厚度较小。如果能把8m内的液化完全处理掉,则处理后场地的液化等级应该是 不液化~轻微液化。已经满足工程抗震需要,而且基底不直接落在液化层上,应该没有问题。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线尔夫
发帖
82
土币
378
威望
830
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
北方的狼说的有道理,支持
离线不可忽视
发帖
2
土币
145
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
支持2楼的
离线gdyl

发帖
141
土币
47279
威望
1131
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-22
1、变电站(乙类建筑),要求相对稍低 :b0|v`FU  
2、11.0m~12.5m,粉砂,液化,较薄,并且已经埋藏比较深了 @#=yC.s  
3、个人认为用振冲碎石桩处理液化处理8m以上的液化土层已经足够了 Kzx` E>,z'  
4、但如果审查专家有意见你能摆平的话就能行(按水利水电行业的做法,一般埋15m以内液化层是要处理的) ;i?rd f  
5、如何是我们单位设计肯定是用CFG桩或砼桩穿过所有液化层完事
离线97slly

发帖
21
土币
77
威望
100
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-22
8米以内的液化层经过处理即可!
离线yebwson002

发帖
25
土币
2313
威望
73
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-23
      工程情况并未介绍清楚,单一看当应该处理至所有液化土层,当考虑上部荷载和基础埋深时,如果埋深2m左右,基坑开挖后,仅10.5m左右,建议采用强夯法亦可,省钱且施工速度快,是值得考虑的方法。当然,采用碎石桩是常用方法,但工程在满足安全的前提下,亦应考虑经济合理。
yezi
离线yebwson002

发帖
25
土币
2313
威望
73
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-23
另外,好久了,想问楼主用着美女图片,让人想入非非呀!开玩笑。     
yezi
离线起步

发帖
482
土币
3785
威望
2253
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-23
回 楼主(土老帽) 的帖子
2003年我们有类似的工程,在填海附近。 +q;{ %3C  
这个工程的勘察深度没有说明,是12.5米至30米都是粉质粘土吗,碎石桩处理液化等问题是比较容易解决的,关键是要看对处理后承载力和沉降的要求,一般情况可能沉降都不好预测,需要工后观测半年以上,这样的情况我们是处理了15-18米,但我们这里是7度设防,你的基础形式没有说明。不太好说。不过如果是变电站,看你这种情况8-11米粉质粘土可塑,下面还有粉砂,要我设计还的15米。最好是吧场地情况和建筑物情况详细说一下。 地下水位什么的,粉土状态详细说明,说不定,还用不了振冲呢?
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-02
20M内有液化土都应处理!
离线团长

发帖
33
土币
571
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-16
08~11m已经到了粉质粘土层 其实按我们以前的工程方案 加两米的贯穿深度就够了
学习就像品尝美食,每天必须,且需品种不一