lypjspdi 坛友有疑。此工程实例应该如何进行地基处理方案设计为妥当? :8\!; !
;jS2bc:8a
220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 >qk[/\^O
N3nFE:`u]
地层条件如下: #Mkwd5S|L
0~3米,粉土,液化 mrX 2w
3~8米,粉砂夹粉土,液化 , 7&`V=C
8~11米,粉质粘土,可塑为主 i`U:uwW`
11~12.5,粉砂,液化 |WqEJ*$,
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 3z';Zwz &X
%xF
j;U?
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例?