对以上注浆设计提出以下观点供讨论:
:bP <H
1、设计时参数的取值应通过理论计算与实际经验结合确定; h9%.tGx
2、注浆实际操作时控制标准没有说明,如注浆量的控制要有计量装置,注浆泵型号及注浆压力控制没有设计,终注条件没有说明; 0M}Ql5+h,
3、砂砾石层设计理论注浆量偏大(500KG/M?); 5e'**tbKH
4、注浆孔间距细粒土层一般在1.0~1.2米,粗粒土层一般在1.2~1.4米较为合适; w (,x{Bg\
5、注浆材料中采用粘土可改为II级以上粉煤灰(细灰或超细灰),掺量20%~30%,同时掺入一定量的添加剂如水玻璃、注浆复合专用添加剂(早强微膨胀补偿式); /jU4mPb;\D
6、做完试验段后总结试验参数,对注浆方案及控制指标进行修正后全面开工。 @jr$4pM?
以上为个人观点,供参考与讨论,希望从事注浆的同行积极参与讨论,共同学习进步!!