论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6427阅读
  • 3回复

[求助]急   水泥土搅拌桩单桩承载力计算时侧阻力特征值的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线白色毛衣
 

发帖
40
土币
172
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-25
进行单桩竖向承载力计算时,如何取桩侧阻力特征值。给的原始资料分别是40、35kPa,但根据规范,对可塑粘土 qsi取12~18kPa,计算时应该怎么取值,如果按照原始资料去计算的话,结果太大,没办法接着算下去,, B/7c`V  
还有就是谁知道规范给出的这个范围是什么意思,在什么情况下取
在线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-25
根据勘察报告取值
Welcome to beijing!
离线zdg3000

发帖
116
土币
1442
威望
358
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-27
按照《建筑地基处理技术规范》2002版给出的经验值取值没错,若按照勘察报告资料,即所谓的原始资料,很多勘察单位没有经验,参考混凝土桩给出侧阻力值,水泥土桩侧阻力值要低于混凝土桩侧阻力值。若按混凝土桩的侧阻力,水泥土桩检测时肯定达不到。 I@ "%iYL  

楼主留言:

谢谢啊。我正在做毕业设计,对我很有用。 9O1#%  
我还想问就是在取值的时候直接参考规范对qsi自己取值进行计算应该可以吧。

离线hlxfox

发帖
76
土币
1988
威望
173
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-12
2楼讲得正确,有道理
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站