只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-25
进行单桩竖向承载力计算时,如何取桩侧阻力特征值。给的原始资料分别是40、35kPa,但根据规范,对可塑粘土 qsi取12~18kPa,计算时应该怎么取值,如果按照原始资料去计算的话,结果太大,没办法接着算下去,, ; C(5lD&\5  
还有就是谁知道规范给出的这个范围是什么意思,在什么情况下取
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-25
根据勘察报告取值
Welcome to beijing!
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-27
按照《建筑地基处理技术规范》2002版给出的经验值取值没错,若按照勘察报告资料,即所谓的原始资料,很多勘察单位没有经验,参考混凝土桩给出侧阻力值,水泥土桩侧阻力值要低于混凝土桩侧阻力值。若按混凝土桩的侧阻力,水泥土桩检测时肯定达不到。 Us2> 5 :\  

楼主留言:

谢谢啊。我正在做毕业设计,对我很有用。 B9cWxe4R#  
我还想问就是在取值的时候直接参考规范对qsi自己取值进行计算应该可以吧。

离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-12
2楼讲得正确,有道理