上一主题 下一主题
离线woshinob
 

发帖
41
土币
143
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-21
场地情况是22m左右到基岩面,基岩均是中风化石灰岩,上部土层均是黏土,而且基本均是可塑以上,性质较好,现在问题就是测得场地各孔稳定水位变化较大,有的孔水位埋深0.5m,有的1.5m,有几个孔至少7~8m深,那地下水会是神马类型,潜水还是滞水,附静探曲线一张参考,,,
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-21
上层滞水,浅的是钻探用水未下渗稳定的水位,不代表真实地下水位! d@-s_gw  
离线woshinob

发帖
41
土币
143
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-21
回 guan422323 的帖子
guan422323:上层滞水,浅的是钻探用水未下渗稳定的水位,不代表真实地下水位! pUTC~|j%:  
 (2015-12-21 15:57)  <4DSk9/  
WziX1%0$n  
24小时后测得还不够吗,,,,
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-21
肯定的,规范是粘性土〉24h,但实际上你看,粘土地表雨后积水,多长时间能渗下去!~
离线cjz06

发帖
40451
土币
313
威望
32086
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-22
钻探用水?
Welcome to beijing!
离线woshinob

发帖
41
土币
143
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:钻探用水? (2015-12-22 08:09)  i[gq8%  
kW'xuZ&  
抽空在回现场看看,,,
离线范思哲

发帖
123
土币
509
威望
294
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-23
建议用提桶把钻孔水抽干,过段时间再测水位。
离线suhuwei

发帖
332
土币
91
威望
55
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-22
24小时也不行,钻探用水了,一般测不准了,最好是干钻
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进