论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6330阅读
  • 17回复

[热点探讨]土的承载力按实验室指标和标贯击数查差这么多呢 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lusui
 

发帖
316
土币
84
威望
1937
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-04
我在现场打标贯2下的土,定为软塑,查规范的话都查不到承载力,3下也才90-105,取的土样回实验室做出来是软塑,可按指标查能到130左右,一里一外可能得差 B~/LAD_  
30左右,这得怎么处理呢
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-04
可能是取样受到了扰动,软塑状土用薄壁取土器取样好些
离线lusui

发帖
316
土币
84
威望
1937
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-04
哥们用的就是薄壁取土器   
离线whelcome

发帖
258
土币
22400
威望
925
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-04
土样,标贯3,承载力也就60-80
离线lusui

发帖
316
土币
84
威望
1937
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-04
现场不修正就打2下,你说得咋给啊   

发帖
199
土币
5
威望
217
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-05
现场标贯有问题吧?贯入器有没有到底?
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-05
2下,定位流俗差不多吧
原来是这样!
离线njslytb

发帖
563
土币
483
威望
1556
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-05
经常遇到这类问题的,有时取个中间值的

发帖
147
土币
8790
威望
128
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-05
这种情况应该说很正常. ^O6PZm5J}  
要分析标贯和取土方法的适宜性,另外一个标贯和一个土样本身也不能说明问题,要有统计指标才行. zPWG^  
bk}.^m!  
如果没有统计指标则要分析参考区域资料,根据成因,时代等终合判定。 同样的2击在不同地方,其承载力相差还是比较大的。
离线gaoweisu

发帖
64
土币
89
威望
113
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-07
现在不用看标贯和土工试验提供承载力
离线m1210

发帖
1325
土币
5786
威望
900
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-07
同意8楼的意见。 Bbz#$M!:  
标贯和土工试验是两种不同的测试方式,用查表法查得的结果相差较大不足为怪。要充分判断土的成因,性质及利用已有的建筑经验来确定承载力。比如说,淤泥,标贯打4、5(含薄层粉细砂时可能出现这个击数)击也不能超过120KPA吧,而正赏固结的一般性粘性土,你说的2击情况也有,就是在饱水条件下的软塑土情况特别普遍,可能连2击都到不了。但这时你一般也不能只给70-90KPA吧,结合土工试验和其它建筑经验,给出130KPA也不算多吧。 ?9mFI(r~  
所以,综合评价应该是确定承载力的主要方法吧。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线sc601

发帖
347
土币
666
威望
1638
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-08
综合,综合,综合取值。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站