计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 abICoP1zQ
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: 3s?v(1 {)
BH&/2tO%
★钻孔编号:ZK1 nY{i>Y
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩 hGed/Yr
桩类别:圆形桩 'f-
直径=500mm 8Wdkztp/S
截面积As=.196m? MUbhEau?
周长l=1.571m n5bXQ
W>Mse[6`c
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa oUQGLl!V
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m _x\-!&[p
土层厚度h= 6.5 m [i(Cl}
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN v9E+(4I9_
m\6SG' X
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa rDIhpT)a
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m e=gboR
土层厚度h= 1.5 m <#xrrRhm}
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN c8#T:HM|`
fDU+3b
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN ljup#:n
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN 7<EJo$-j
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) M4TrnZ1D}
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN ,^.S0;D,Z
!Z
U_,[
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧