工程概况:地层中含有沙层,设计时采用水泥搅拌桩加固地层,当时设计提出的地基承载力是150KPa,最后改为200Kpa,现场已经按150做了实验,现在现场不想做200的实验,说150满足荷载要求。如何求证150满足要求? XXm'6xD-  
疑问:现在是不是计算一下沉降,如果沉降再控制的范围内,就ok?还是.............?
离线zhsm

发帖
188
土币
7912
威望
654
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
地基变形和承载力是两个事,也就是说承载力满足,变形不一定行,反过来也是。如你所说,处理后的地基承载力满足150kPa,但是不一定就能够满足200kPa,如果设计是按照150做的话,可以,若是按照200的话,就应该在重做载荷试验
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
“当时设计提出的地基承载力是150KPa,最后改为200Kpa,现场已经按150做了实验,现在现场不想做200的实验,说150满足荷载要求。” Nfaf;;J}  
  复合地基可深度修正,如果满足,是可以的。如果不满足,必须重做。
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
不知道怎么处理
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
Re:技术水平与经营能力的比较
有点看不懂,设计一般提的是对承载力的要求,如果从150提到200,应该是说设计需要实际复合地基承载力达到200。那么现场是说150达到要求的呢?  AP w6  
对水泥搅拌桩,复合地基承载力不满足要求是要通过增加置换率来提高的。增加深度是用来减少沉降的。
广交土友
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
。。。感慨下楼主的头像,好久没见到T-MAC 1的标志了。
广交土友
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-18
承载力要求当然是设计决定,现场有什么权力认为150就满足要求?