论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2438阅读
  • 8回复

[请教]腐蚀性评价中,氯离子大于20000的情况 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiajizong
 

发帖
212
土币
1725
威望
115
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-31
在进行钢筋混凝土中钢筋腐蚀性评价的时候,《岩土工程勘察规范》表12.2.4中指对氯离子低于20000mg/L的情况进行了规定,但是靠海边地区氯离子含量经常大于20000mg/L,规范的条文解释中也只是说要专门研究。这个该怎么考虑,是偏于安全的按强腐蚀性考虑,还是有其他的情况来分析?
凡事都怕认真!
离线yjf247606

发帖
746
土币
3624
威望
69
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-31
这个你报告提下需要专门研究,估计会不了了之。
离线hoko2008

发帖
151
土币
9191
威望
204
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01
按强腐蚀性考虑
在线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-01
强腐蚀性..
Welcome to beijing!
离线xiajizong

发帖
212
土币
1725
威望
115
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-01
回 cjz06 的帖子
cjz06:强腐蚀性.. (2013-02-01 09:51)  uM8YY[b  
7kBULeBn|  
我也想是按照强腐蚀性考虑,但是这边审图中心的人说按照弱腐蚀性评价。我想是不是氯离子含量过高的话反而抑制了与铁的反应呢
凡事都怕认真!
离线china173286

发帖
245
土币
2024
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05
最不利因素 强腐蚀性吧
离线cqb7705856

发帖
50
土币
2480
威望
194
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
报告最好先写强腐蚀,建议甲方做专门研究。
离线王栋同学

发帖
11
土币
112
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
这个问题先考虑你的水质分析时取样是否严格按规范要求,因为大于20000的氯离子含量不现实,海边我也常做,也化验过海水成分,但是没有出现过大于20000的情况;其次,这个应该按弱腐蚀性考虑,而且干湿交替环境的评价时应该考虑海边地区的水能否形成干湿交替这样的环境,个人认为是不能,讨论过很多次这个问题;再有强腐蚀性按工业防腐考虑,属强酸、强碱环境,不符合吧
唐山为嘛老地震
离线xiajizong

发帖
212
土币
1725
威望
115
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-27
回 王栋同学 的帖子
王栋同学:这个问题先考虑你的水质分析时取样是否严格按规范要求,因为大于20000的氯离子含量不现实,海边我也常做,也化验过海水成分,但是没有出现过大于20000的情况;其次,这个应该按弱腐蚀性考虑,而且干湿交替环境的评价时应该考虑海边地区的水能否形成干湿交替这样的环境,个人认为是 .. (2013-03-22 11:59)  gE]) z*tqX  
:ak D  
这个,我们这边的确是大于20000,并不是我们一家做出的结果是大于20000,
凡事都怕认真!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站