[请教]腐蚀性评价中,氯离子大于20000的情况 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiajizong
 

发帖
212
土币
1712
威望
115
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-31
在进行钢筋混凝土中钢筋腐蚀性评价的时候,《岩土工程勘察规范》表12.2.4中指对氯离子低于20000mg/L的情况进行了规定,但是靠海边地区氯离子含量经常大于20000mg/L,规范的条文解释中也只是说要专门研究。这个该怎么考虑,是偏于安全的按强腐蚀性考虑,还是有其他的情况来分析?
凡事都怕认真!
离线yjf247606

发帖
751
土币
3936
威望
69
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-31
这个你报告提下需要专门研究,估计会不了了之。
离线hoko2008

发帖
152
土币
9220
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01
按强腐蚀性考虑
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-01
强腐蚀性..
Welcome to beijing!
离线xiajizong

发帖
212
土币
1712
威望
115
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-01
回 cjz06 的帖子
cjz06:强腐蚀性.. (2013-02-01 09:51)  9kpCn.rJ  
 QB/H  
我也想是按照强腐蚀性考虑,但是这边审图中心的人说按照弱腐蚀性评价。我想是不是氯离子含量过高的话反而抑制了与铁的反应呢
凡事都怕认真!
离线china173286

发帖
245
土币
2016
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05
最不利因素 强腐蚀性吧
离线cqb7705856

发帖
50
土币
2480
威望
194
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
报告最好先写强腐蚀,建议甲方做专门研究。
离线王栋同学

发帖
11
土币
112
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
这个问题先考虑你的水质分析时取样是否严格按规范要求,因为大于20000的氯离子含量不现实,海边我也常做,也化验过海水成分,但是没有出现过大于20000的情况;其次,这个应该按弱腐蚀性考虑,而且干湿交替环境的评价时应该考虑海边地区的水能否形成干湿交替这样的环境,个人认为是不能,讨论过很多次这个问题;再有强腐蚀性按工业防腐考虑,属强酸、强碱环境,不符合吧
唐山为嘛老地震
离线xiajizong

发帖
212
土币
1712
威望
115
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-27
回 王栋同学 的帖子
王栋同学:这个问题先考虑你的水质分析时取样是否严格按规范要求,因为大于20000的氯离子含量不现实,海边我也常做,也化验过海水成分,但是没有出现过大于20000的情况;其次,这个应该按弱腐蚀性考虑,而且干湿交替环境的评价时应该考虑海边地区的水能否形成干湿交替这样的环境,个人认为是 .. (2013-03-22 11:59)  Y?^1=9?6  
T9N&Nh7 3  
这个,我们这边的确是大于20000,并不是我们一家做出的结果是大于20000,