计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 >/bK?yT<
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: 38i,\@p`9$
kH-b!
★钻孔编号:ZK1 @8yFM%
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩 );H[lKy
桩类别:圆形桩 ZNeqsN{
直径=500mm o1+]6s+j}
截面积As=.196m? IQ~7vk()
周长l=1.571m Q@VnJ,
%= y3
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa olh3 R.M<
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m !5t 3Y
土层厚度h= 6.5 m ZY$@_D OB}
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN tuV?:g?
I.1l
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa yt:V+qdv
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m Fxx2vTV4ag
土层厚度h= 1.5 m @ibPL+~-_
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN Hd`p_?3]
CT%m_lN
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN ld:alEo
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN + Z2<spqG
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) N==_'`O1Q0
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN ){6)?[G
dU3>h[q
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧