论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1181阅读
  • 2回复

[求助/请教]复合地基处理相关问题,求前辈指导 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线crowsw1325
 

发帖
6
土币
5
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-25
1、去年一工程,18层需要承载力300,桩间湿陷性粉土经过强夯后可达到190kap(经过载荷试验确认),我方设计的素混凝土桩800mm,桩间距2.5米,桩长约7米,嵌入圆砾层上,经检测单桩反力满足设计要求,铺设褥垫层后,冬季未施工。 p$qk\efv*4  
2、今年设计改为24层,承载力要求不变,增加了一个单元,我方按原设计方案,在新增范围内进行补桩。原电梯井位置少打1.5米左右,采用补桩(比原桩直径大20cm,混凝土标高高一级)补至设计标高。 jT}={[9b  
3、我方素混凝土桩全部施工到位后,设计变更标高从低了200mm,现需要将褥垫层厚度由30cm改为50cm。 I "O^.VC  
yj#*H  
第一次弄这么复杂的项目,麻烦前辈们看看,该项目里哪些需要注意和有什么弥补措施。 3ce$eZE  
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-26
2xflRks  
18层需要承载力300,24层承载力要求不变,这是怎么回事呀? "YY<T&n  
单桩承载力多大?
离线crowsw1325

发帖
6
土币
5
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-26
RQ =$, i`  
单桩承载力特征值不小于1600kN,经现场检测的,承载力要求是设计院提供的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站