1、去年一工程,18层需要承载力300,桩间湿陷性粉土经过强夯后可达到190kap(经过载荷试验确认),我方设计的素混凝土桩800mm,桩间距2.5米,桩长约7米,嵌入圆砾层上,经检测单桩反力满足设计要求,铺设褥垫层后,冬季未施工。 5&)T[Q X`  
2、今年设计改为24层,承载力要求不变,增加了一个单元,我方按原设计方案,在新增范围内进行补桩。原电梯井位置少打1.5米左右,采用补桩(比原桩直径大20cm,混凝土标高高一级)补至设计标高。 L%S(z)xX3  
3、我方素混凝土桩全部施工到位后,设计变更标高从低了200mm,现需要将褥垫层厚度由30cm改为50cm。 >EE}P|=-  
2i9FzpC3  
第一次弄这么复杂的项目,麻烦前辈们看看,该项目里哪些需要注意和有什么弥补措施。 K HyVI6N[  
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-26
i[Qq,MmC  
18层需要承载力300,24层承载力要求不变,这是怎么回事呀? L;\f^v(  
单桩承载力多大?
离线crowsw1325

发帖
6
土币
5
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-26
P^aNAa  
单桩承载力特征值不小于1600kN,经现场检测的,承载力要求是设计院提供的