论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3089阅读
  • 19回复

[求助/请教]桩基检测数目问题请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-30
(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 Q")Xg:  
每栋楼60根桩。 %evb.h)  
那么静载数目为10x60x1%=6根? \09A"fs{  
EX_j|/&tZ  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? c_vGr55  
M5WB.L[@ q  
x[{\Aw>$.  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 O`y3H lc  
这样合理吗? <CuUwv 'A  
N0S^{j,i  
|-V:#1wR.]  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 l0,VN,$Yl  
这时候静载数目又应该怎么取? Uwkxc  
LnE/62){N  
 ?P +Uv  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 7~P2q/2E>  
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 [z!m  
质量更有保证
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 lan_hc 的帖子
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 4 ;_g9]  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  3}V (8  
V?yQm4  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 hwUb(pZ  
8Ckd.HKpQ  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 6I(Y<LZ5  
[L-wAk:Fb  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
按单位工程区分3根x10栋=30根
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。
离线pdly

发帖
1751
土币
16
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
这个问题需要当地的质检站确认。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 光头强 的帖子
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  RMs8aZCa  
d}?KPJ{  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  LF:~& m  
$P #KL//  
其实这个还是和验收资料相关吧? *~UK5Brf1  
+R 8dy  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 W=n Hi\jLV  
,o3`O|PiK  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  1E$^ul-v  
Rvj[Csgi  
怎么又谈到验算资料呢? f!B\X*|  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? 9@YhAj  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) Yo,n#<37  
BBj>ML\X  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 28lor&Cc  
Wtp;se@#  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 [9~6, ;6  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站