(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 o}DR p4;Ka  
每栋楼60根桩。 _Pno9|  
那么静载数目为10x60x1%=6根? DKJ_g.]X  
Zs(BViTb|  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? qfG:v Tm  
c2t`i  
ic5af"/(\  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 [>N#61CV 5  
这样合理吗?  v%$l(  
#W6 6`{>  
OK)>QGl  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 R?zlZS.~  
这时候静载数目又应该怎么取? A!,c@Kv 3  
W[I$([  
?wu@+  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 B{b?j*fHJ  
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 &@,lF{KTL  
质量更有保证
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 lan_hc 的帖子
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 cHt4L]n8n  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  %X's/;(Lx`  
i6P}MtC1  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 sBYDo{0 1  
 Cu5_OJ  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 i9Beap/t$  
cpl Ny?UIC  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
按单位工程区分3根x10栋=30根
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。
离线pdly

发帖
2385
土币
1418
威望
126
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
这个问题需要当地的质检站确认。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 光头强 的帖子
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  eI:x4K,#  
t\LE\[XM>  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。
离线tangtanghao

发帖
317
土币
763
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  `jR8RDD  
JL!^R_b&c  
其实这个还是和验收资料相关吧? xjF>AAM_Px  
F WU >WHX  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 Dq%} ({+  
-(e=S^36  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
离线tangtanghao

发帖
317
土币
763
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  = 03G~7B>  
'5*&  
怎么又谈到验算资料呢? +w(6#R8u5  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? ,SIGfd  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) J E5qR2VA  
/=l!F'  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 Z_dL@\#|  
^K::g)  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 ^fsC]9NS  