论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3213阅读
  • 19回复

[求助/请教]桩基检测数目问题请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-30
(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 OQ*. ho  
每栋楼60根桩。 zLK ~i>aW  
那么静载数目为10x60x1%=6根? m95$V&  
aJ_Eh(cF  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? JNg5?V;.U  
3Qr!?=nf  
tf79Gb>  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 C$;s+ALy[  
这样合理吗? T.dO0$,Q@$  
0A 4|  
%,q#f#  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 * rANf&y  
这时候静载数目又应该怎么取? LZ]pyoi  
}4MG114j  
gUtbCqDS  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 yYtki  
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 k_`S[  
质量更有保证
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 lan_hc 的帖子
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 >d |W>|8e  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  Dc5XU3Eu`  
lC{m;V2  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 4`B:Mq&j  
O,PHAwVG%L  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 JM0)x}] +  
mqpZby  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
按单位工程区分3根x10栋=30根
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
这个问题需要当地的质检站确认。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 光头强 的帖子
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  Vi]D](^!  
sbgRl%  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  3<B{-z  
yl|+D]  
其实这个还是和验收资料相关吧? bvZmo zbD  
;0 @"1`  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 !! #\P7P  
mh|M O(  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  v='7.A  
j @sd x)1+  
怎么又谈到验算资料呢? I x-FJF-  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? GS4!c8>  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) |'b=xeH.^<  
f \[Z`D  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 s0qA8`Yu  
f4CwyL6ur  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 HmAA?J}  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站