+})QT FV
有一填土边坡,基本情况如下: k( :Bl
坡高6m,坡度25°,坡顶和坡脚水平, cXPpxRXBD
坡顶边缘填土期间采用悬臂式挡土墙(高6m,墙厚0.25~0.43m),墙顶修筑围墙,10m外为运动场;坡脚为平整空地; dd
墙脚基础采用搅拌桩(桩长10m,间距1.1m,桩径0.5m,共,7排)处理; ?6CLUu|7n
J8emz8J
p^pd7)sBr
地质情况: ]q1w@)]n}
坡体6m为人工填土:重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 i1cd9
坡脚以下依次为: h$&Tg_/'#D
素填土:1.7m,重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 ZAr6RRv ^
淤泥:15.1m,重度14.5、粘聚力8.5、内摩擦角2.6 5@2Rl>B$
残积土:0.5m,重度19.0、粘聚力44、内摩擦角10 ]lwf6'
强风化岩:5m,重度19.0、粘聚力50、内摩擦角15 TcaW'&(K
',r` )9o
灾情: ,{PN6B
3年后,坡顶悬臂式挡土墙和围墙由直线变成折线,墙体出现开裂,坡顶和坡脚无因滑动形成的明显裂缝, F9
r5 Z
推测为坡体填土荷载造成下部淤泥水平向侧向挤出,而造成挡土墙缓慢滑移而破坏。 gw)4P tb!
f)*?Ji|5F
G'\[dwD,u
现欲对其再次治理,基本方案有: 1kvX#h&V
93]63NY
1、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用抗滑桩(入强风化2~3m)+1锚索+2排搅拌桩(近似挡板作用,穿透淤泥层); yMN JHiE/
#kv9$
}_nBegv
2、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用10排搅拌桩(增强淤泥抗剪强度,穿透淤泥层,间距0.5m,桩径0.55m); \p(S4?I7
VW*%q0i-
U4"^NLAq
$5i\D
rs
请问,上述措施是否可行,怎样才能保证围墙安全,又节省!!! e3ZRL91c
f6Y?),`
欢迎大家踊跃讨论 th{f|fm62