_:X|.W
有一填土边坡,基本情况如下: ?UK|>9y}Z
坡高6m,坡度25°,坡顶和坡脚水平, !^v5-xO?rP
坡顶边缘填土期间采用悬臂式挡土墙(高6m,墙厚0.25~0.43m),墙顶修筑围墙,10m外为运动场;坡脚为平整空地; \=0Vuz
墙脚基础采用搅拌桩(桩长10m,间距1.1m,桩径0.5m,共,7排)处理; {@<J_A
&f7fK|}
V\})3i8
地质情况: "dROb}szn
坡体6m为人工填土:重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 {0;3W7
坡脚以下依次为: iSFuT7;%
素填土:1.7m,重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 Dk+&X-]6x5
淤泥:15.1m,重度14.5、粘聚力8.5、内摩擦角2.6 u5~Ns&o&N
残积土:0.5m,重度19.0、粘聚力44、内摩擦角10 {
.*y
强风化岩:5m,重度19.0、粘聚力50、内摩擦角15 @ JvPx 0
WHAQu]{
灾情: gqR)IVk>%
3年后,坡顶悬臂式挡土墙和围墙由直线变成折线,墙体出现开裂,坡顶和坡脚无因滑动形成的明显裂缝, >@YtDl8R
推测为坡体填土荷载造成下部淤泥水平向侧向挤出,而造成挡土墙缓慢滑移而破坏。 WWL4`s
UjOB98Du
R-Z~V
现欲对其再次治理,基本方案有: e#,~,W.H
TLd `1Ac
1、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用抗滑桩(入强风化2~3m)+1锚索+2排搅拌桩(近似挡板作用,穿透淤泥层); <H0R&l\
:>aQ~1f>]
#-8\JEn
2、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用10排搅拌桩(增强淤泥抗剪强度,穿透淤泥层,间距0.5m,桩径0.55m); dB+N\HBY
n!')wIk
w~#nYM=fP!
L:(1ZS
请问,上述措施是否可行,怎样才能保证围墙安全,又节省!!! .<z!3O&L
dgDy5{_
欢迎大家踊跃讨论 r?CI)Y;
*26334B.R