建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)第11.1.2条规定:采用重力式挡墙时,土质边坡高度不宜大于10m,岩质边坡高度不宜大于12m。而其第12.1.2条又规定:扶壁式挡墙适用高度不宜超过10m。重力式边坡能解决为何还要用扶壁式挡墙? `EQL" =)  
另建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)第6.7.4条第一款规定:重力式挡土墙适用于高度小于8m。如果这样在8~10m之间的挡墙采用扶壁式挡墙还说得过去,也即扶壁式挡墙还有利用空间。对于岩质边坡,重力式挡墙高度不宜大于12m,扶壁式挡墙更无利用价值。是不是可以这么理解。
离线xjncumt

发帖
269
土币
271
威望
308
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-22
兄弟,扶壁式挡墙适用于填方边坡,对填料要求、施工要求较高,设计高了风险大。 aQI(Y^&%3  
重力式挡墙又分为好几种,你仔细去研究下其受力就了解了其中为啥了。 ]{>,rK[So  
第二个问题就是,岩质边坡怎么会用扶壁式挡墙呢?其只应用于填方边坡,即填土边坡。。。
做一个老实岩土人...
离线王卫中

发帖
60
土币
374
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-22
扶壁式挡墙要求的地基承载力比重力式要小很多,另外重力式的圬工量大,对于缺乏石料的地区不太适用