竖井沉井法部分 φ3200 φ3000 18~22 预制钢筋混凝土管 3.5吨 潜水含水层 人工挖土 wPvYnhr|G-
水平井 φ114或φ89 φ60或φ50 15~50 打眼缠丝钢管 8眼 潜水含水层 双壁中心反循环 1IN^,A]r2h
N~%~Q
1"No~/_
co*XW
?:3rVfO
GHFYIor
,|?rt`8)Q
w01u~"E
w|:ev_c|
d5'4RYfkQ
yJ?=HH?
3施工方法及技术措施 #zg"E<
3.1井圈施工 g2 tM!IRQ
采用人工开挖施工,井圈的深度0.5m,开挖半径为1.85m。 $$eBr8
开挖完成后绑扎钢筋,锁口圈现浇C20砼,采用600*50*1000mm的钢模板及方木支架,同时预埋护栏。 8aI^vP"7`=
砼达到一定强度后,沿井边缘四周用砼筑一道宽30cm、高30cm的挡水墙。 ?I7%ueFY
3.2辐射井竖井逆做部分施工 >
QK"r7f/
3.2.1支护参数 YXIAVSnr
地面以下18m范围内: R(IYb%L
a、环向钢筋:φ25@300。 Qb@i_SX(fs
b、连接筋:φ16@500,单层布置。 @DK`#,
c、钢筋网:φ6@150×150,单层布置。 ]JlM/
d、小导管间距:φ32钢管,长1.5m。环向与纵向间距均0.5m,梅花型布置。 S5e"}.]|
e、模板安装:采用定型钢模。 eV\VR
!!i
f、现浇砼:C20、厚度20cm。 i'z(`"
地面以下18m—22m范围内:采用沉管法施工。 ?pV!`vp^{
3.2.2质量控制点(见图2) V"8w:?
c"pu"t@/Z
3ZhuC".c
:_pn|
7%5EBH &
图2 辐射井竖井逆做部分施工质量控制点 j"n"=rTTQ
3.2.3井身开挖及支护
BO'7c1FU
开挖采用人工开挖,渣土由人工装入吊桶,通过电动葫芦提升至地面渣场,视地质及地下水情况,采取分侧分块开挖,一侧喷砼支护后再进行一侧开挖。 z)%]#QO
井壁土方开挖完成后,根据测量十字线检查净空,确定开挖尺寸。小导管打设应与井壁成75°角,小导管间距应准确,打管完成后焊接纵向连接筋、挂钢筋网。钢筋网采用φ6@150×150网格,单层布置,满铺。小导管之间用φ16的竖向拉结筋连接,单层布设,搭接长度10d(20cm),喷射C20混凝土20cm厚。 Amv:dh
3.3辐射井竖井沉管部分施工 Jm,tN/o*
井管采用预制井管, 井管外径3000 mm,内径2700 mm ,厚度150mm,高度1000 mm。井管必须在实施沉管部分施工时制作好经检验合格后运送到现场,施工流程见图3。