论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2268阅读
  • 4回复

甲级工程的预制管桩桩身完整性检测数量是多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线洋之韵
 

发帖
3
土币
63
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-04
按照建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014,3.3.3建筑基桩设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。
这句话该怎么理解,设计等级为甲级的管桩应该是30%,还是20%?
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
指的是甲级的和地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,都应不少于总桩数的30%
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
甲级的30%且不少于20根
离线zhenghehhu

发帖
60
土币
306
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-28
30%且不少于20根,其实完全不必纠结检测数量问题,规范上提的都是最低要求,规范还要求每承台币检呢,还有如果委托单位不差钱可能全检呢
离线maxwell

发帖
357
土币
3638
威望
187
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-29
甲级的我们这里不让用管桩了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站