甲级工程的预制管桩桩身完整性检测数量是多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线洋之韵
 

发帖
3
土币
63
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-08-04
按照建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014,3.3.3建筑基桩设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。
这句话该怎么理解,设计等级为甲级的管桩应该是30%,还是20%?
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
指的是甲级的和地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,都应不少于总桩数的30%
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
甲级的30%且不少于20根
离线zhenghehhu

发帖
60
土币
308
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-28
30%且不少于20根,其实完全不必纠结检测数量问题,规范上提的都是最低要求,规范还要求每承台币检呢,还有如果委托单位不差钱可能全检呢
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-29
甲级的我们这里不让用管桩了