论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1597阅读
  • 11回复

请教这个项目的复合地基检测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线1227170814
 

发帖
182
土币
868
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-24
     由于是第一次做桩的载荷检测,公司的人教的不多,基桩检测规范、地基处理规范及地基基础设计规范等,仍有些疑问,针对这个项目来请教大家。
项目为水泥搅拌桩复合地基,桩径550mm,单桩及复合土体面积0.88平方米,即压板边长0.938m,复合地基承载力240Kpa,单桩承载力167KN。
请问:1、复合地基检测最大加载压力是否为422.4KN,单桩最大加载压力是否为334KN?
           2、规范中“终止试验的条件”中提及的:当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求值的2倍。极限荷载是哪个啊?
           3、最后的数据分析,当压力~沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定。对搅拌桩地基可取s/d等于0.006的压力。是否为沉降5.628mm是对应的载荷即为检测出来实际的复合地基承载力?还需要除以2吗?
           4、单桩抗压载荷试验,实际的载荷如何求?
谢谢大家的指教
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-25
有点老外。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-25
3、不需要除以2
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-25
楼主的基本概念有点缺乏,如果要试验单桩承载力,为啥不试一下桩间土的承载力,然后用置换率换算复合地基承载力呢?这样可以少准备一些荷载配重,降低设备要求。
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-26
静载试验队伍人员参差不齐啊
知识改变命运
离线wudilining

发帖
65
土币
52
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-16
1,单桩和复合都是委托方提供检测值(设计值)的两倍。只是复合还要算一下置换面积
2,极限荷载时在曲线上体现的,出现位移(沉降)为异常时的值
3,需要除以2
4,这个问题问的~~
离线yanturenjia

发帖
64
土币
3207
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-22
离线yanturenjia

发帖
64
土币
3207
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-22
水泥土搅拌桩截图这第3条怎么理解?是单桩加复合共1%且复合不少于3个,还是单桩不少于1%,另加复合不少于3个??高手赐教
离线乡巴佬

发帖
221
土币
89671
威望
406
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-21
你这种属于基桩验收检测,没有极限荷载的要求,检测只压到特征值的2倍,作为地基检测人员要加强地基检测工作的专业认知
离线乡巴佬

发帖
221
土币
89671
威望
406
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-21
回 wudilining 的帖子
wudilining:1,单桩和复合都是委托方提供检测值(设计值)的两倍。只是复合还要算一下置换面积
2,极限荷载时在曲线上体现的,出现位移(沉降)为异常时的值
3,需要除以2
4,这个问题问的~~ (2014-07-16 23:43) 

你这问题回答的不咋样,为啥除以2规范明确说明这是判断特征值的方法,除以2之后是什么值呢
离线乡巴佬

发帖
221
土币
89671
威望
406
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-21
回 yanturenjia 的帖子
yanturenjia:水泥土搅拌桩截图这第3条怎么理解?是单桩加复合共1%且复合不少于3个,还是单桩不少于1%,另加复合不少于3个??高手赐教
 (2014-12-22 16:23) 

目前操作的方式是乙级建筑物复合地基和单桩各不少于%0.5且不少于3根
离线wjx963560539

发帖
402
土币
1462
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-02
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站