由于是第一次做桩的载荷检测,公司的人教的不多,基桩检测规范、地基处理规范及地基基础设计规范等,仍有些疑问,针对这个项目来请教大家。
项目为水泥搅拌桩复合地基,桩径550mm,单桩及复合土体面积0.88平方米,即压板边长0.938m,复合地基承载力240Kpa,单桩承载力167KN。
请问:1、复合地基检测最大加载压力是否为422.4KN,单桩最大加载压力是否为334KN?
2、规范中“终止试验的条件”中提及的:当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求值的2倍。极限荷载是哪个啊?
3、最后的数据分析,当压力~沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定。对搅拌桩地基可取s/d等于0.006的压力。是否为沉降5.628mm是对应的载荷即为检测出来实际的复合地基承载力?还需要除以2吗?
4、单桩抗压载荷试验,实际的载荷如何求?
谢谢大家的指教