  • 7359阅读
  • 19回复

围护桩钢筋应力计量程与预警值之间探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chuqiang3000
 
发帖
2
土币
296
威望
30
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-20
   目前,我们在做一个深基坑监控,基坑采用的是灌注桩间加旋喷桩止水结构,监控要求在桩身埋设应力计监控主筋应力,设计方给的警戒值是设计容许值的80%,但该桩基主筋型号为HRB335,设计强度值280Mpa,算下来钢筋警戒值达到220Mpa以上,这样钢筋计的量程至少要达到220MPa以上,请教各位,做围护桩钢筋应力监测的时候,钢筋应力能达到这么大吗,目前钢筋计量程选用的为拉200Mpa压100Mpa是不是小了,肯请各位不吝赐教
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2009-12-21
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-21
应该适中吧,可能偏小,我没做过围护桩的,但由于实际中可能出现偏差,最好大一点的好;
如果量程偏小,那么当出现较大应力时,你的量测结果就不能采信了

一般来讲,设计强度多少,我们的量程就应该达到这个位置,这样也是为了监测工作的可信、报告的权威
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线chuqiang3000
发帖
2
土币
296
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-21
回 1楼(yuanap) 的帖子
    这个问题我也咨询过一些人了,大部分人说没必要用太大的量程,因为如果钢筋应力太大的话,围护桩身变形可能就已经达到警戒值了,不知有没有朋友做过这方面的监控,实际是不是这样的.
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
大量程的灵敏度差,灵敏度高的量程小
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-24
好像没必要,现在好多的基坑设计单位光要求做,但是做的目的和具体要求他们并不清楚。现在好多基坑设计单位都是勘察单位,本身对支护结构的受力变形并不甚了了,他们只是拿理正或其他什么软件算了算,然后照搬计算结果,其设计的受力监测点往往也是赶时髦,对监测的具体要求他们往往连个概念性的东西都没有。
离线zhangaishi

发帖
360
土币
19447
威望
2396
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
我们也在做这个,不知道测出来的频率如何转换成应力值,需要哪些公式进行计算修正呢,请各位大侠帮忙哦,谢谢
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-15
在围护桩的工作中,其桩内钢筋受力状态也不可能达到你说的钢筋的80%,那时候折合成围护桩都受多大的力了? 桩早就断了,折了,没有机会给你测到80%钢筋的极限的
离线lywei333

发帖
102
土币
51852
威望
750
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-18
不能这么想,1楼的兄弟说的对。
其实支档结构的稳定取决于整个支档体系中的最薄弱环节,因此不排除局部应力集中的可能性。
作为监测是这个过程中的责任承担者,所作所为是必须能够满足规范,这样才能规避自身的责任
离线no_pa

发帖
12
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-04
据实际情况,只要施工按照设计来做一切都不是问题,偷!在现实中不可避免
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
没必要那么大,一般说来,钢筋受力不会那么大
蓝冰
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-29
全世界人民都在偷工减料呀!
离线jianghaidong

发帖
11
土币
291
威望
20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-24
回 lanshumeng 的帖子
lanshumeng:在围护桩的工作中,其桩内钢筋受力状态也不可能达到你说的钢筋的80%,那时候折合成围护桩都受多大的力了? 桩早就断了,折了,没有机会给你测到80%钢筋的极限的 (2010-01-15 21:25) 

我们在一个边坡监测中,支护桩是冲孔灌注桩,主筋HRB400,桩长20m,悬臂12m其中埋设在14.1m处得钢筋应力计曾一度达到366MP,桩仅出现倾斜变形,并没有折断