工程概述 -8r9DS-/W
郑州龙湖调蓄池工程防渗墙采用封闭式,防渗墙总长度23.38km,主池区周边防渗墙长度16.99m,湖心岛内外侧防渗墙长度6.39km,本标段防渗墙总长7128m。 @hE$x-TP0
龙湖防渗为综合防渗方案,即垂直防渗与水平防渗相结合,沿湖布设墙厚40cm的塑性混凝土防渗墙(垂直防渗),在地下水位以上的湖湾区池底采用壤土铺盖防渗(水平防渗)。湖湾区池底壤土铺盖与垂直防渗体紧密相连,共同组成一个防渗体。防渗墙墙顶部高程与湖周护岸体或湖底壤土铺盖紧密相连,底部高程至相对不透水层以下0.5m~1m,以满足龙湖调蓄池工程的防渗要求。防渗墙主要工程量见表1。塑性混凝土防渗墙设计厚度40cm,墙深不大于50m,塑性混凝土防渗墙设计指标详见表2。 Yh}F
表1 主要工程量表 ,awp)@VG7
序号 项目名称 单位 工程量 备注 >9v?p=
1 塑性混凝土防渗墙 m2 270851.80 厚度0.4m /K./k!'z
2 土方开挖 m3 49138.00 "|:I]ZB
3 黏土回填 m3 16939.20 fm%1vM$[J
4 成槽挖方 m2 274380.80 <50m :jp4 !0w
d=B
DR^/wA
表2 塑性混凝土防渗墙设计指标表(28天技术指标) 8 O5@FU
3
名称 技术指标 uBe1{Z
塑性混凝土防渗墙密度 2~2.3kg/cm3 #n_uELE
抗压强度 1.5~5Mpa "/-T{p;.
弹性模量 500~2000Mpa 8v)PDO~D}A
渗透系数 n×10-6cm/s @9!,]n
允许渗透坡降 不小于50 &E>zvRBQ