只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-14
1999年1月4日18时50分,重庆市綦江县彩虹桥发生整体垮塌,造成40人死亡,14人受伤,直接经济损失631万元。基本情况綦江县彩虹桥位于綦江县城古南镇綦河上,是一座连接新旧城区的跨河人行桥。该桥为中承式钢管混凝土提篮拱桥,桥长140米,主拱净跨120米,桥面总宽6米,净宽5.5米。该桥在未向有关部门申请立项的情况下,于1994年11月5日开工,1996年2月竣工,施工中将原设计沉井基础改为扩大基础,基础均嵌入基石中。主拱钢管由重庆通用机械厂劳动服务部加工成8米长的标准节段,全拱钢管在标准节段没有任何质量保证资料且未经验收的情况下焊接拼装合拢。钢管拱成型后管内分段用混凝土填注。桥面由吊杆、横梁及门架支承,吊杆锚固采用群锚体系,锚具型号为YCMl5-3。1996年3月15日该桥未经法定机构验收核定即投入使用,建设耗资418万元。事故经过1999年1月4日18时50分,30余名群众正行走于彩虹桥上,另有22名驻綦武警战士进行训练,由西向东列队跑步至桥上约三分之二处时,整座大桥突然垮塌,桥上群众和武警战士全部坠人綦河中,经奋力抢救,14人生还,40人遇难死亡(其中18名武警战士、22名群众)。直接原因吊杆锁锚问题 主拱钢绞线锁锚方法错误,不能保证钢绞线有效锁定及均匀受力,锚头部位的钢绞线出现部分或全部滑出,使吊杆钢绞线锚固失效。主拱钢管焊接问题 主拱钢管在工厂加工中,对接焊缝普遍存在裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣等严重缺陷,质量达不到施工及验收规范规定的二级焊缝验收标准。钢管混凝土问题 主钢管内混凝土强度未达设计要求,局部有漏灌现象,在主拱肋板处甚至出现1米多长的空洞。吊杆的灌浆防护也存在严重质量问题。设计问题 设计粗糙,随意更改。施工中对主拱钢结构的材质、焊接质量、接头位置及锁锚质量均无明确要求。在成桥增设花台等荷载后,主拱承载力不能满足相应规范要求。桥梁管理不善 吊杆钢绞线锚固加速失效后,西桥头下端支座处的拱架钢管就产生了陈旧性破坏裂纹,主拱受力急剧恶化,已成一座危桥。间接原因建设过程严重违反基本建设程序。未办理立项及计划审批手续,未办理规划、国土手续,未进行设计审查,未进行施工招投标,未办理建筑施工许可手续,未进行工程竣工验收。设计、施工主体资格不合格。私人设计,非法出图;施工承包主体不合法;挂靠承包,严重违规。管理混乱。綦江县个别领导行政干预过多,对工程建设的许多问题擅自决断,缺乏约束监督;建设业主与县建设行政主管部门职责混淆,责任不落实,工程发包混乱,管理严重失职;工程总承包关系混乱,总承包单位在履行职责上严重失职;施工管理混乱,设计变更随意,手续不全,技术管理薄弱,责任不落实,关键工序及重要部位的施工质量无人把关;材料及构配件进场管理失控,不按规定进行试验检测,外协加工单位加工的主拱钢管未经焊接质量检测合格就交付施工方使用;质监部门未严格审查项目建设条件就受理质监委托,且未认真履行职责,对项目未经验收就交付使用的错误作法未有效制止;工程档案资料管理混乱,无专人管理;未经验收,强行使用。另外,负责项目管理的少数领导干部存在严重腐败行为,使国家明确规定的各项管理制度形同虚设。事故教训开展工程质量大检查。事故发生后,重庆市各相关单位在全市开展了以资质是否相符、程序是否合法、质量是否合格为重点的拉网式工程质量大检查,对存在质量和安全问题的在建和已建成工程,做到查出一件,彻底整改一件,该停建的项目必须坚决停建,该取消资质的必须坚决取消,该撤换责任人的必须立即撤换,对已建成而存在质量、安全隐患的建(构)筑物要立即停止使用,并着手进行处理。重点整顿綦江县建筑市场,规范建设各方主体行为。针对该县建筑市场混乱无序,建设各方主体行为极不规范的现状,重庆市帮助县里解决管理中的根本问题和薄弱环节,督促县建委整顿建筑市场。进一步加强建筑市场和施工现场的管理。重庆市严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监督制,坚持政企分开,坚持重大问题集体决定,不允许任何人干扰工程项目的公开、公平、公正招投标。对不符合规定要求的建设项目,一经发现,立即停止拨款。希望对你有些帮助! ^_^回答者:皛酔 - 门吏 三级 12-4 19:43据《重庆时报》报道,五年前,綦江彩虹桥垮塌事件轰动全国,“虹桥”主要设计者、原重庆市政勘察设计研究院(现更名为重庆市市政设计研究院)退休职工赵国勋,因涉嫌工程重大安全事故罪,被重庆渝中区检察院提起公诉,此案将於今日14时在渝中区人民法院开庭审理。“虹桥”的主要设计者赵国勋已年近八旬,1988年从重庆市政勘察设计研究院退休前系该院的工程师,曾参与多个桥梁的设计施工。时隔5年,虹桥事件给人们心灵造成的伤害已逐渐平复,“新虹桥”如今也已然屹立,为何在此时又再次对事件责任人进行追诉?事发之后,警方曾对赵国勋重大安全事故责任一案进行立案侦查,1999年10月,重庆市纪委、市监察局对其进行了党纪、政纪处分。但是由於当时赵国勋人在国外,对警方的侦查造成许多困难,经过公安机关的努力,今年5月,警方侦查终结。11月18日,已经回国的赵国勋,被渝中区检察院以涉嫌重大安全事故罪提起公诉。新闻链结“虹桥”系綦江县形象工程,形似彩虹而得名,该桥跨越长江支流——綦河,连接城东城西,於1994年11月5日动工建设,1996年2月16日竣工,桥净空跨度120米,耗资368万元。1999年1月4日晚6时50分左右,彩虹桥整体垮塌,包括18名年轻武警战士在内的40人遇难。
青山一道同云雨   明月何曾是两乡
离线freeman1234
发帖
355
土币
474
威望
320
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-12
唉,撇开其它一切不说,武警与其领导也太无科学常识,在这类建构筑物上齐步跑?共振的发生是必然的。二战时期就已经证实的真实案例却在当今导致了重大死亡事故。即使一路跑来,到了桥上也应改为稍息、慢步走(也不能搞齐步走!)。 B1N)9%  
同时,这个事故调查报告是有问题的。所谓直接原因就是指物的不安全状态与人的不安全行为,而该调查竟然连武警在桥上齐步跑这一事实提都没提: b hjZ7=  
《企业职工伤亡事故分类标准》(UDC658.382 GB6441-86). ^ L:cjY/  
3.2 事故原因分析。 yI:# |w|  
3.2.1 属于下列情况者为直接原因。 ]kktoP|D  
3.2.1.1 机械、物质或环境的不安全状态; pw>m.=9|y  
见《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86附录A—A6不安全状态。 Ft%hh|$5y  
3.2.1.2 人的不安全行为: bC@k>yC-  
见《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86附录A—A7不安全行为。 jyW[m,#(go  
3.2.2.2 属下列情况者为间接原因。 gLj?Ys  
3.2.2.1 技术和设计上有缺陷——工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计,施工和材料使用存在问题; @^nu #R  
3.2.2.2 教育培训不够,未经培训,缺乏或不懂安全操作技术知识; i~=s^8n`l  
3.2.2.3 劳动组织不合理; bggusK<  
3.2.2.4 对现场工作缺乏检查或指导错误; HgJb4Fi  
3.2.2.5 没有安全操作规程或不健全; #;9H@:N  
3.2.2.6 没有或不认真实施事故防范措施;对事故隐患整改不力; "5DJu ~  
3.2.2.7 其它。 E|Bd>G  
3.2.3 在分析事故时,应从直接原因入手,逐步深入到间接原因,从而掌握事故的全部原因。再分清主次,进行责任分析。
离线freeman1234
发帖
355
土币
474
威望
320
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-12
再补充一句: Wz=OSH7"f  
上面的回复中,“而该调查竟然连武警在桥上齐步跑这一事实提都没提”,是指直接原因的分析中未提到在桥上齐步跑这一“人的不安全行为”;另,事故调查中,人的不安全行为相对于物的不安全状态,前者所以权重要更大一点。在事故致因理论中,人的不安全行为是最重要的事故原因。
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-03
好,收藏了。
离线songyun

发帖
93
土币
-941
威望
-2117
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-18
学习一下,谢谢楼主,