论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 15882阅读
  • 26回复

[求助]旋喷桩止水帷幕与搅拌桩止水帷幕,哪一个方案更可靠?深度超过40米的旋喷桩注意哪些问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线卢家勇
 
发帖
20
土币
208
威望
210
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-24
据说旋喷桩止水帷幕与搅拌桩止水帷幕,搅拌桩的止水方案更可靠,不知是否如此?请大家讨论 ONpvx5'#  
我目前做了一个地铁基坑,由于基坑深度大,22米深,相对隔水层深达42米。因搅拌桩深度一般不超过35米深而无法采用搅拌桩,因而采用止水帷幕为双排旋喷桩(双管),直径600mm,搭接150mm。但是深度较深,垂直度不宜控制,不知道接茬能否接好,效果怎么样。因该注意哪些问题?请有过类似设计、施工的高手回答。 q)C Xu  
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
由于不知围护结构形式和土层地质资料,较难判断不同施工工艺形成的止水帷幕的可能效果。一般而言,深搅桩止水帷幕效果较高压旋喷要好,原因很简单:深搅桩浆液注入较为均匀,而高压旋喷由于压力大,浆液分布不可能均匀,相比较效果较差。 D8E^[w!  
另外深搅桩止水帷幕已有65m深的工程实例。
千山独行,不必相送
离线卢家勇
发帖
20
土币
208
威望
210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
我把图纸传上给各位大师看看 围护结构横断面 主体基坑横断面图.rar (270 K) 下载次数:147   
1条评分土币+5
lyc198004 土币 +5 - 2014-12-28
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-24
初步看了一下图纸,几点陋见,供参考: l;aO"_E1m  
1、土层基本为粉土、粉砂,高压旋喷40m深,可能发生旋喷喷嘴被砂裹住,无法形成层状水平喷浆,浆液往上冒的现象。可能要采取特殊措施,才能形成有效帷幕。 uz3 ?c6b  
2、止水帷幕的质量至关重要。否则,基坑开挖时,一旦漏水漏砂,又得抢险了。轻则地面沉降,管线爆裂等。 O\]{6+$fm!  
3、为什么不做地下墙?节约成本? wJgGw5  
4、最后,必须得做试验及结合当地经验,才能最终判断。 0d~?|Nv -  
以上为不成熟想法,供参考。
鲜花(liuzhen5526) 观点可以参考,谢谢条评分
千山独行,不必相送
离线vpiyt

发帖
409
土币
20827
威望
2549
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-24
同意楼上的意见,建议做连续墙,施工缝处施工高压旋喷
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线hzjcs01

发帖
817
土币
158
威望
8920
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-26
同意3楼的意见!
离线卢家勇
发帖
20
土币
208
威望
210
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-26
现场条件限制,连续墙的施工场地比较大些,尤其是基坑距离边有些比较大的树,无法迁移(迁移的话30万一颗,共80几颗)。初步设计定成桩了,只是可惜,这个图已经出施工图了。现在还没有施工。
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-27
那只能施工单位自求多福了。除了控制止水帷幕的施工质量,还得靠运气,否则有后果。 i6:O9Km  
一直有个疑问,供讨论。即:为何明明在施工现场无法满足的参数条件,规范里面却一写了之,这样的事情在地下工程领域好像挺多的。一旦出事,施工单位是绝对有问题的,因为设计的一些参数施工现场是永远不可能满足的。难道这也是“二十二条军规”? hx}X=7w  
工程领域贵在实事求是,这可能也是国中工程越做越大,工程水平却没有大踏步跃升的原因吧!
千山独行,不必相送
离线傅琼阁
发帖
218
土币
123
威望
1520
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-03
同意楼上的意见,建议做连续墙,施工缝处施工高压旋喷
我爱岩土论坛
离线宋健一

发帖
321
土币
138
威望
1151
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-05
旋喷桩到30米开外,就一定容易堵塞,谁说的
在别人不知道的时候都要表现自己
离线mousevcat

发帖
134
土币
5777
威望
755
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-06
搅拌桩不知道,做过旋喷桩的工程,单排的,12米长,效果真是不怎么样。
离线arde2008
发帖
74
土币
0
威望
408
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-07
建议做连续墙,