论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2791阅读
  • 3回复

[求助]注浆用水泥浆强度试块问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yujingxiang
 

发帖
256
土币
646876
威望
162
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-27
我一个工程锚杆注浆用水泥浆,水泥浆水灰比0.5.监理要求我一定要做水泥浆试块强度实验 \F+".X#jh  
注浆水泥采用的是PSA 32.5 TT#V'r\  
9q[[ ,R  
问题: VpY,@qh  
1、对于监理这个要求,我如何反驳回去比较合适?监理说规程有强度要求,你就必须做。 }w >UNGUMh  
2、采用32.5强度的说水泥,能做到M20的强度水泥浆试块么?是不是32.5的试块,理论上做15MPa的试块强度应该是没问题的? hKnV=Ha(  
3、规程说不低于M15兆帕或设计强度75%才能张拉。这个设计强度到底该怎么定? &t!f dti  
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-08
1、从监理的角度你是要作试块的,既然设计有要求,你就得作。 YZ<5-C  
2、作到20MPa应该问题不大。 2$o\`^dy  
3、通过龄期确定张拉时间。设计强度就是设计要求的锚固体强度。
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-01
从监理的角度你是要作试块的,既然设计有要求,你就得作。这也是监控你施工的水泥浆质量的参数,所以必须做。
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
必须做试块,不过大部分都是将事先做好的试块去送检。个人认为325水泥,现场取样的话试块很难做到M20。