我有几个问题想请教大侠们 @E O #Ms  
1、基坑的垂直位移观测一次一定要一个闭合回路吗?可不可以直接由基准点测量各观测点? H!F'I)1  
2、我的桩是203钢管,30m,水泥砂浆填芯,测斜管布置在什么位置?布置在桩中,需要取芯但是桩径太小可能完成不了,在桩间重新钻孔的话,水位很高约13m,测斜管受浮力下不去,请大侠支招(测斜管内能否充干净的水,不会损坏探头吧?) edGV[=]F  
3、变形警报值怎么取,如果参考规范的话容许值可能偏大,我的坑离建筑物只有约1m,按规范坡顶水平位移25mm的话,房子就裂了或者塌了。
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3111
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-17
抢个沙发,楼下高人解答
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-20
8.0.1 基坑工程监测必须确定监测报警值,监测报警值应满足基坑工程设计、地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求。监测报警值应由基坑工程设计方确定。 kk~{2   
dtg Ja_  
规范只是参考,具体还需要设计人员按具体情况确定。水平位移过大时,只能加强结构桩,或加内撑或加大冠梁重新计算。基坑位移值,可根据不同部位明确不同的监控数值。
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-27
钢管桩一般可以不用测斜,其变形一般与计算值比较接近,而且按照规范设计计算的变形都要大于实测值。而且在砂浆内钻孔埋设孔壁和测斜管之间很难固定牢固,测管变形与实际桩身变形不同步,测值不见得能代表桩身的变形。 s]I],>}RU  
我同意楼上的意见,支护桩变形报警值应由基坑支护设计确定,我一般建议取基坑支护设计位移计算包络图中最大值的80%作为报警值。如你所说坑边建筑物为浅基础,近距离基坑1m,设计肯定会考虑超载大小、建筑物抗变形能力,根据地层强度采取安全的加固措施,限制支护桩的水平位移的,作为监测单位一定要了解设计确定的报警值是多少。如果设计给定的报警值有不合理的,可以向设计提出意见协商解决,确保建筑物的安全。另外若建筑物产权非建设单位所有,我建议基坑施工前对建筑物进行保全鉴定,对建筑物目前的倾斜及裂缝现状做全面的测量排查,避免出现问题后与产权单位的纠纷。供你参考。 Fj]S8wI  
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)