钢管桩一般可以不用测斜,其变形一般与计算值比较接近,而且按照规范设计计算的变形都要大于实测值。而且在砂浆内钻孔埋设孔壁和测斜管之间很难固定牢固,测管变形与实际桩身变形不同步,测值不见得能代表桩身的变形。 y
"<JE<X