只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-04
在用启明星BSC计算基坑钢筋砼支撑时,支撑杆件轴力显示为负值,即为受拉,这种情况是否需要调整支撑的平面布置形式,避免出现受拉情况,还是出现受拉情况也可以,那位前辈给解释一下,谢谢了!
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-08
有的观点是要避免。我是觉得没问题,是结构设计可以解决的问题。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-08
复杂的结构出现有些杆件受拉也正常,混凝土结构的配筋及钢筋搭接按要求就没用问题了。 LP0;n\  
[t "_}t=w  
如简单的两层或多层内支撑支护,一些工况下也会出现支撑杆受拉的状况,----
离线子期

发帖
368
土币
651
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-08
回 wyl0618 的帖子
wyl0618:有的观点是要避免。我是觉得没问题,是结构设计可以解决的问题。 (2019-07-08 11:05)  *"wD& E?  
EDa08+Y  
谢谢!!!!!!!!!!!
离线子期

发帖
368
土币
651
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-08
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:复杂的结构出现有些杆件受拉也正常,混凝土结构的配筋及钢筋搭接按要求就没用问题了。
如简单的两层或多层内支撑支护,一些工况下也会出现支撑杆受拉的状况,---- (2019-07-08 15:08)  $, @ rKRY  
^&w'`-ra  
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
离线jackhow

发帖
133
土币
203
威望
213
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-09
受拉就受拉嘛,按受拉来配筋就行了。
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-10
这么小的拉力,再正常不过了。 -`<N,  
你这么复杂的支撑结构,很有可能某些杆件受拉。 Dg4^ C  
这点拉力不用管它,构造配筋都够。 Rn ^N+3o'M  
拉力特别大的话,就要思考思考支撑体系问题了
蓝冰
离线spanchill

发帖
54
土币
0
威望
53
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-02
问题是很多时候计算受压,监测结果显示受拉
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-29
看你计算的结果,受拉力很小,实际上结构会自动调整。另外混凝土支撑受拉的现象已经慢慢被大家接受了,所以地铁基坑的支护第一道支撑不允许采用钢支撑就是如此。
离线gq19871031

发帖
22
土币
483
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-24
回 albai 的帖子
albai:看你计算的结果,受拉力很小,实际上结构会自动调整。另外混凝土支撑受拉的现象已经慢慢被大家接受了,所以地铁基坑的支护第一道支撑不允许采用钢支撑就是如此。 (2019-10-29 11:18)  QJxcH$  
e_Y>[/Om  
给您点赞,不仅地铁基坑,大部分软土地区的地标也规定,第一道支撑不宜使用钢支撑。
离线handy9345

发帖
136
土币
256
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-28