本人拙见: 9T(L"9r-e
1、基坑抗隆起演算明显算不过去(安全系数刚刚为1,小于1.1),因此承压水必须降压; :P3{Nxa
2、如果选择悬式止水帷幕,布设减压井抽取承压水,砂卵石层渗透系数很大,涌水量非常大,并且和旁边的河流联通,抽降承压水所需成本将会很高,难度也会很大,安全性还不能保证,由此造成的施工复杂系数上升; /b{o3, #.M
3、承压层再深都必须将承压层隔死,何况并不深才12m,个人强烈建议将止水帷幕打至地下13m~15m,尽量使用隔水效果较好的三轴,两轴的话必须打设两排;