论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4868阅读
  • 18回复

[热点讨论]对基坑支护后土体进行搅拌桩加固能否减小墙后主动土压力? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xjwmwr
 
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-14
对基坑支护墙后土体进行搅拌桩加固能否减小墙后主动土压力?需要加固多大范围才行?
[ 此贴被xjwmwr在2008-06-14 21:03重新编辑 ]
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
   
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4828
威望
4926
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-15
可以,只要加固就可以。一般根据加固范围调整主动土压力系数
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
若加固范围超过朗金土压力的破裂面范围,计算土压力时是否可以按加固后土体的强度指标进行计算?
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
有支护还加固干什么。灌注桩加搅拌是止水。单独使用搅拌,是安重力挡土墙设计也可止水。
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
问题是支护不满足抗滑、抗倾覆等要求,又无法施加锚杆或支撑,所以希望能加固支护后土体以减少主动土压,从而满足要求。 T.BW H2gRP  
    高手们都来谈谈看法啊!
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-17
土老帽请发表你的看法啊
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-19
引用第5楼xjwmwr于2008-06-16 12:11发表的  : o>pJPV  
问题是支护不满足抗滑、抗倾覆等要求,又无法施加锚杆或支撑,所以希望能加固支护后土体以减少主动土压,从而满足要求。 ud('0 r',D  
    高手们都来谈谈看法啊!
0 kW,I  
外部场地红线若导致你不能设置外支撑,你可以酌情设置内支撑或者是竖向斜撑,基坑规模大的话,设置水平支撑会增加施工难度和工程量,且水平支撑中央易产生过大挠曲,随着基坑横向跨度的增加而增加,这时这种情况最好用竖向斜撑,当然如果你的基坑工作面够的话.
离线zbljun

发帖
194
土币
1051
威望
762
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-20
加固后抗剪强度增加主动土压力自然会减少,但土的重度(重量)也自然增大,需正确估计或测试确定加固后土体参数。
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-20
该工程是一铁路预制框架的顶进,基坑内土体是顶进过程中一次开挖的,所以既没法设置锚杆又无法设置内支撑。为此,我想采用加固支护桩后的土体,减小土压力,各位大师请多指教!需要加固的范围要多大?大家谈谈啊。
离线csx985
发帖
191
土币
0
威望
239
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-20
看看 3Jn ;}  
学习
离线xjwmwr
发帖
32
土币
330
威望
33
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-22
本工程是一下穿铁路的预制框架的顶进,基坑内土体是顶进过程中一次开挖的,所以既没法设置锚杆又无法设置内支撑。为此,我想采用加固支护桩后的土体,减小土压力,各位大师请多指教!需要加固的范围要多大?大家谈谈啊。
快速回复