论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1359阅读
  • 7回复

[求助]对旁边存在地下室的内支撑的相关问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zjm523
 

发帖
65
土币
5131
威望
136
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-19
如图,基坑开挖10.8m,距离已有建筑地下室(吊1F)水平距离约15m,基坑开挖采用排桩+内支撑,设计二道支撑,因外侧已建建筑为吊1F,并非全埋地下室,则基坑的内支撑系统对已建建筑地下室有影响没?如果有,怎么计算?
多学,多看,多想。
离线zjm523

发帖
65
土币
5131
威望
136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
右侧已建建筑基础形式为嵌岩桩,场地地质情况,约30m的土层, 为粉质粘土,可塑。
多学,多看,多想。
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
吊1F???
Welcome to beijing!
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
基本是没有, 我們可以從內支撐受力公式可以看到, 主要是支撐著被动土压力. .<|7BHL  
!J}Bv  
而被动土压力 , 当然主要是土的压力, 而邻近地庫及桩主要是垂直向下的重力. az(u=}  
N[~"X**x  
反而是施工上注意. 0<+=Ew5Z  
f1'NWec  
施工时 , 做挡土牆, 將來扰动土层、排水及土压縮 , 而使土对桩及地庫有沖击的橫向剪力, cTKj1)!z?X  
eeuTf  
这容易使桩產生破坏. r )cG ee  
3B(6^iS  
对于楼主用排桩 , 上面三様的防护措施要做足.
1条评分土币+3
zjm523 土币 +3 向您学习,牛人 2017-03-20
离线zjm523

发帖
65
土币
5131
威望
136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-20
向您学习,牛人
离线huketiancai

发帖
29
土币
497
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-05
一般不考虑 hL#5:~(  
如果是地铁附属结构等重要建筑物的话,需要进行三维模拟计算(也是忽悠的)
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-21
旁边都已经修好啦  还有撒影响呢?可以不用考虑的
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-26
只要隔壁的-1F地库两侧均已回填,可以不考虑
不卑不亢,谦虚谨慎
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站