管井质量标准: L@`ouQ"sa
a) 高压水反冲法洗井至水清砂净; kVK/9dy-F
b) 井内沉淀物厚度不超过5cm; *}k;L74|
c) 井管圆直,不影响水泵安放。 B33$pUk
① 成井 p~HW5\4
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 ivDGZI9
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 t58e(dgi
c.深度应符合设计要求。 l7# yZ*<v
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 HK|ynBAo
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 WOuEW w=
② 下管 ib{-A&
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 D?XM,l+
深。 [ i#zP
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 [(1c<b2r
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 ;q N+^;,2
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 yE[#ze
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 "BX!
③ 填砾 /|6;Z}2
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 3gd&i
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 [q !TIq
c.施工过程中要认真做好记录。 zg-2C>(6a
④ 洗井 M%jPH
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 V3 ~~
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 a5a($D
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 3U_2! zF3_
⑤ 降水运行措施 qOIW(D
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 e[hcJz!D
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 -B86U6^s
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 5^^XQ?"
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。