首页| 论坛| 消息
主题:锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定?
回帖:作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均满足要求的情况下,锁定值可否为设计值的10%或更低?理由是什么?
理由:锚索设计值是在标准值的基础上乘了一系列的系数,可能比锚索实际受力大的多,在高应力状态下锚索易产生应力疲劳和应力腐蚀,对锚索产生不良影响;锁定值过低的话,那锚索就是被动受力,某边坡锁定值在40%左右,锚索被动受力,桩先受力,结果桩先剪坏。
下一楼›:为防止滑坡移动造成先施工的锚索超张拉,不宜到设计拉力!
‹上一楼:里面有不少高手,理解透彻,正如大家说的,预应力的施加以控制变形考虑,施加的量由计算的变形量 ..

查看全部回帖(179)
«返回主帖