搜索
首页
|
论坛
|
消息
>
基坑工程『支护|降水』
主题:
锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定?
回帖:引用第23楼风尖浪人于2009-10-30 12:42发表的:
我们这里施工都是按1.1倍超张拉,然后按设计值锁定,对坡顶变形控制很严格,我就亲自设计并施工过一个高度为15米,全为土层的边坡(硬、可软塑红粘土),距坡顶开挖线2米有5层建筑,垂直开挖,采用的锚拉桩,结果比较成功。
赞同!
超张拉到1.1倍设计值,以及直接张拉到设计值都是可行的,因为实际施工过程中,最后锁定的时候都有30%-40%的预应力损失,所以实际锁定值跟规范要求的0.5倍-0.65倍设计值效果是一样的。
mousevcat
回帖于2009-12-28 08:50
下一楼›
:赞同8楼的说法,预应力的施加本身对于支护结构而言是个平衡关系,也不应拘泥于规范,锁定值不能 ..
(
lxy54020
)
‹上一楼
:关注此帖~~~~~
(
启明星
)
查看全部回帖(179)
«返回主帖