首页| 论坛| 消息
主题:锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定?
回帖:引用第8楼xasongxh于2009-09-12 14:21发表的 :
施加的预应力过小,起不到控制变形的作用(如果在过小的预应力下,变形满足要求,说明不需要做预应力锚杆了),施加预应力过大,以后随着的基坑的变形,预应力会增加,如果增加到超过了设计值的要求,就有可能导致锚杆失效。
严重赞成!分析的有道理,清晰!
下一楼›:好好学习学习呵呵
‹上一楼:新的玩意真是多谢

查看全部回帖(179)
«返回主帖