回帖:25g5:我现在搞不明白预应力为什么要按0.75-0.90去锁定啊 (2015-01-19 18:14)
规范上说的是去0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定(或者0.55~0.65倍轴向拉力设计值锁定)其实二者基本是一致的,因为轴向拉力标准值x1.1x1.25=轴向拉力设计值。
至于为什么取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定我认为有以下原因(按一级基坑):
1、锚索极限摩阻力标准值=1.8x轴向拉力标准值,取锁定可以留下相对宽裕的安全储备;
2、取0.75~0.9倍轴向拉力标准值锁定,可以对基坑变形起到一定的控制作用(但有时候会不满足);
3、或锁定值取得太小变形也满足要求,只能说明一个情况------就不需要预应力锚索(杆),改成土钉得了,或者直接改变支护方式。
以上愚见仅供参考。