关于新基坑规范锚索预加力、锁定值得一些体会
回帖:mitchow:个人浅见,供参考:
1、预应力是个初始外力,是在前序工况完成,变形已经稳定时(设支点处锚索未张拉时的变形为y0)施加的,且在锁定的几天内就会发生很大变化,有些损失会很大。损失30%以上很常见。跟张拉方式,锚具类型,台座平整度都有很大关系。
2、预应力施加后,锚索受到 .. (2018-05-21 12:18)
还是疑惑,例如边坡中锚索计取预应力F就是来自锚索总的抗拔承载力Pu。Pu=F+剩余安全储备
shygy542452
回帖于2018-06-01 15:24
下一楼›
:shygy542452:还是疑惑,例如边坡中锚索计取预应力F就是来自锚索总的抗拔承载力Pu。Pu=F+剩余安全 ..
(
mitchow
)
‹上一楼
:个人浅见,供参考:
1、预应力是个初始外力,是在前序工况完成,变形已经稳定时(设支点处 ..
(
mitchow
)
查看全部回帖(135)