回帖:shygy542452:还是疑惑,例如边坡中锚索计取预应力F就是来自锚索总的抗拔承载力Pu。Pu=F+剩余安全储备 (2018-06-01 15:24)
是不是可以这样理解:
1、F=(0.7-0.9)Pk,Pk=Pu/K,Pk按照不考虑预应力的工况,由基坑支护软件计算。
2、F的施加理解为预支了不超过Pk的拉力,起到了控制并减少支护变形的作用,这个外力作用在支护结构上为-F,实际是由锚索张拉锁定产生的,锚索承担了实实在在的拉力F。后续工况,正常情况下,作用在支护结构上,由锚索承担的拉力应为Pk,但是因为存在一个-F,所以实际由锚索承担的力增量变成了Pk-F=(0.1-0.3)Pk,这样与已受到的预拉力F=(0.7-0.9)Pk叠加,实际锚索总拉力还是Pk,仍然满足K的安全系数,并没有降低。
3、有没有异常情况呢?可能是有的,比如超挖,比如实际Pu没有做基本实验取值高估,比如锚索施工质量差。要么是Pu实际小了,要么是Pk实际大了,总之满足不了安全系数K。好在基坑支护一般都是临时性结构,极限情况K=1可能都不会出事情。要是换成是边坡中的永久性锚索,那就危险了。