锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定?
回帖:风尖浪人:我们这里施工都是按1.1倍超张拉,然后按设计值锁定,对坡顶变形控制很严格,我就亲自设计并施工过一个高度为15米,全为土层的边坡(硬、可软塑红粘土),距坡顶开挖线2米有5层建筑,垂直开挖,采用的锚拉桩,结果比较成功。 (2009-10-30 12:42)
学习了,刚好看到土老帽的一个关于锚杆打入相邻建筑物地基内,对相邻建筑物有何影响的帖子,想请教下这个项目的锚杆在旁边5层建筑的基底下多深,变形情况如何。