主题:关于新基坑规范锚索预加力、锁定值得一些体会
回帖:理正计算时候,初次计算预加力填写0是没有问题的通过第一次计算 来出来锚索拉力标准值,然后第二次填写预加力为标准值的0.75倍,再次进行计算更加合理一些
下一楼›:回复70楼:其实我觉得如果认为Pk是不考虑预应力工况,由基坑支护软件计算出来的,那么如果施加了 ..
‹上一楼:能有点案例就最好了

查看全部回帖(134)