回帖:引用第19楼万变不离其宗于2008-11-13 22:06发表的 :
土老冒说的有道理,但我要声明的是桩基已经施工完毕,上部厂房已经投产。就在投产半年后,也就是现在,产生较大沉降。所以采用注浆法处理。也就是说,注浆加固的对象是“既有建筑物”
按楼主所说的意思不难证明以下二点:
1、此不为地基处理浅基工作的原理,是桩基础深基础工作;
2、桩基础设计绝对是有问题的,因为纵端承为风化岩,桩侧由于杂填土存在,其沉降变形速度大于桩基运行速度,因而不但未产生摩阻力,反而有大量负摩阻力存在,负摩阻力及中性点的不确定导致桩基不能正常工作,因而这是负摩阻力造成的危害设计
3、桩周土注浆后物性参数得以提高?如何设计得注浆?如何量化设计?如何施工?如何抑制进一步的发生?注浆对桩周土参数提高程度如何?我相信这些问题都存在极大不确定性。更不必说受力机理或其它的理论了,因此楼主即使引孔成功注浆了,此注浆后的桩周土工作机理仍为一片茫然。